工厂不会是加劲板那么明显的构件漏掉。原先的柱脚是刚接的,不存在铰接改刚接的问题。
这是设计新手的问题。找一个不懂钢结构的来设计,设计都东抄抄,西搬照拼成的。
首先他或她查到平常门式钢架的铰接柱脚做法,但本工程有吊车,门规说宜做钢接,于是知道把螺栓做外面,却忽略了加劲板的作用。后来被人提醒了才后期加的。因为有些小的门钢铰接柱脚是不设加劲板的。
我太有才了,真会推测,唉
---------------------------------------
抗剪键是做在柱底的,以免螺栓受剪
这个加劲板理应在下料的过程中就要做的,然后整体安装,真希望这工程倒掉啊.只要不伤到工人
这些不知道是钢结构公司设计的还是设计院设计的