土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个新防火建规中的问题

请教一个新防火建规中的问题

发布于:2006-11-23 14:16:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.5.1中要求设有集中空调系统的且大于3000平方的办公楼需设喷淋。那么如果建筑中没有设空调,是不是30000平方的办公楼都不用设喷淋呢,规范写的真不明确。还请高手指点一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    .我的答案是:
    5.1中要求设有集中空调系统的且大于3000平方的办公楼需设喷淋。如果建筑中没有设空调,大于30000平方的办公楼不用设喷淋,规范写的很明确。规范很明确提出两个基本点都具备才做喷淋,只具备前者(或后者)那就不必做.
    2006-11-24 20:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • greenteadjm
    greenteadjm 板凳
    《石油化工企业设计防火规范》GB50160—92(1999年版)
    第7.3.2条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定:
    一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量;
    二、水池的容量小于或等于1000m3时,可不分隔,大于1000 m3时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管;
    三、水池的补水时间,不宜超过48h;
    四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施;
    五、寒冷地区应设防冻措施。
    2006-11-24 12:29:24