我遇到一个这样的工程,寒冷地区,联体商铺群,三层,总建筑面积8万多平方.用连廊连通,有好多开口部位,与室外空气连同,走廊内温度为室外温度,走廊内需不需加喷淋?若加,怎样防冻? 一层
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句5.1中要求设有集中空调系统的且大于3000平方的办公楼需设喷淋。如果建筑中没有设空调,大于30000平方的办公楼不用设喷淋,规范写的很明确。规范很明确提出两个基本点都具备才做喷淋,只具备前者(或后者)那就不必做.
回复 举报
第7.3.2条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定:
一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量;
二、水池的容量小于或等于1000m3时,可不分隔,大于1000 m3时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管;
三、水池的补水时间,不宜超过48h;
四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施;
五、寒冷地区应设防冻措施。