125W路灯25个,我想用4×6mm2的YJV供电,L1、L2、L3、L1、L2、L3这样依次接线,就是说每相平均接9个灯,那么是不是说每相电流就是125W×9个/(220V×0.4)=12.8A式中的0.4是功率因数。
这样的话我选电缆就可以按载流量13A这样的标准来选了吧?电源距最远端路灯200米左右,我选6mm2的YJV怎么样,6mm2的YJV载流量有40A了,截面积合适吗?还有是选YJV还是VV合适呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • duansuzheng
    duansuzheng 沙发
    顶!!!!!!!!!!!!!!
    2013-03-28 20:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳

    感谢!
    2012-06-04 17:37:04

    回复 举报
    赞同0