最近研究《电力工程电缆设计规范》
5. 2. 4 下列场所宜采用浅槽敷设方式:
1 地下水位较高的地方。
2 通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。

2. 0. 11 浅槽的解释是:容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。

问题来了,
1、电力电缆数量较少的程度是多少?
2、浅槽的尺寸怎么定义?规范全文均未给出合理的尺寸,只在表5.5.1下方注:*浅沟内可不设置支架,勿需有通道。
另查阅规范:DL/T 5221—2005《城市电力电缆线路设计技术规定》
6.5.2 净深小于0.6m的电缆沟,可把电缆敷设在沟底板上,不设支架和施工通道。
那么是不是说电缆沟内只要无支架,就可以定义成电缆浅沟。比如说一条电缆沟尺寸为600×599,如果不设置支架,是否就是浅槽。
请问各位大侠,浅槽与电缆沟到底该如何区分?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rgzhangpp
    rgzhangpp 沙发
    找到出处了,哈哈
    2013-01-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    查《工业与民用配电设计手册》第十章 线路敷设 第575页 电缆在电缆沟内敷设:
    第一条:当电缆数量不多(一般不超过5根)时,可采用无支架沟,电缆敷设于沟底。
    2012-06-06 16:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助。。关于配电所边上的建筑问题

公司别的部门要在一户外10KV配电所旁边加建筑,我们主管这边不愿意建。请问配电所边建筑要求 有没有明确的国家标准,比如多远不能有建筑。还有110KV变电站就离边上的建筑大概只有5米左右,这样应该是不符合规定的把。。