发布于:2012-05-31 14:46:31
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
最近做一项目,属于多支管污水压力管网,即一条主管,上面每隔一定距离设置一污水压力支管,周围区块污水通过泵,各自压入到主管排放出去。有点类似于给水做法。问题有如下:
1、污水主管压力不均匀。区块污水均采用泵提升,经过预留的支管输送到主管上,由于每个区块每台泵的工况随时在变化,产生的压力也将随着泵工况的改变而改变,如此一来可能导致污水主管压力不均匀,存在爆管的危险。
2、某个区块污水无法输送到主管。基于上述问题,当主管压力高于某台水泵的提升压力时,该区块的污水即无法输送到主管。
不知是否有同行遇到过类似项目,是否有什么解决的办法?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
最好支管和主管,其中之一采用重力流
比如支管采用重力流,集中后统一用泵加压输送
或者支管采用压力流,接入主管后统一采用重力流
回复 举报