这个就是在乱做了,哈哈!正确答案是 A7.8KV! 要用配电手册 P270表6-16公式计算母线的电压相对值,而且此时要用最小短路容量!(你还得经过是用最小还是最大方式的思考:苦笑)

2.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • iamliuyong
    iamliuyong 沙发
    昨天晚上我已经算出了,正确,2.03,谢谢
    2012-06-05 22:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • cheeu
    cheeu 板凳
    电动机容量是按4.5MVA计算的,如下:
    2012-06-05 10:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【一点感想】我会这种题目,但是考试时我却得放弃!

今天有时间,做了下两道09年案例题目,一个是能耗制动的,这个不说了;另一个是电动机降压起动计算,会做的,但是发现做完后时间太长!还有好几个陷坑等你,一不小心就掉入了,哈,它的答案有3个错了,这个先不说,我先贴上题目给大家看,讨论下,考试时这种题目确实会做,但是做不做?