土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样钢厂房如何整改
该厂房已经使用了20年左右了,很多做法不合规范,业主希望通过整改后,再做检测鉴定,出具合格报告。见下照片

DSC00379.JPG

全部回答(29 )

  • xu232
    发表一点
    2012-06-07 20:03:07 来自 PC 评论 举报
  • wangziy
    再给楼主一个参考,这是我05年做的一个钢结构罩棚安全鉴定,形式与楼主不一样,上弦是桁架,下弦是钢筋拉杆,简支放置在两侧墙体上,屋面为石棉瓦上铺20~25厚水泥砂浆。验算后,下弦承载力严重不足,包括下弦节点部位。提出整改意见,但甲方未参照,后来用的时候,掉下来了,死了一个,重伤一个。但我们没有任何责任,因为该说的都说到了!

    [ 本帖最后由 wangziy 于 2012-6-5 09:36 编辑 ]
    2012-06-05 09:29:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10