土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV变压器与民宅的安全距离是多少?
请教一个问题:在国家规范中,10KV变压器与民宅的安全距离要求是多少米?
我公司某分处有一个10KV的变压器,距办公楼的直线距离不足15米,办公楼一楼是厨房,结果安全检查不合格。
请教了,谢谢!

全部回答(2 )

  • eezyz
    15米足以。
    根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
    2006-11-24 08:59:24 来自 PC 评论 举报
  • pwg9999
    忘了说明一下,该变压器是干式的。
    2006-11-23 11:15:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10