土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 填充墙砌体与剪力墙拉结筋的长度?

填充墙砌体与剪力墙拉结筋的长度?

发布于:2012-05-31 12:06:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程为钢筋混凝土结构,结构形式为剪力墙结构;抗震设防类别为:丙类;抗震计算才用的设防烈度为:7度;填充墙采用砌体砌筑(砌体施工质量控制等级外墙为A级,外墙为B级)。现在主体工程已经完工,需要砌筑填充墙。但是怎么也找不到填充墙砌体与剪力墙拉结筋的长度以及一些要求。希望哥哥、姐姐们能够指点一下拉结筋的长度、间距、起始位置等。最好是能告诉我一下在哪个图集或者规范里面能找到。小弟在这里拜谢了!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaochenyu
    xiaochenyu 沙发
    qq444267112 发表于 2016-7-3 11:24 有图集按图集,高规不小于700和1/5墙长,砌体规范不小于700,抗规6及以上宜通长到位
    2017-08-07 08:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • 农家男儿
    农家男儿 板凳
    谢谢楼上的提示!
    2016-07-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多