土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还有什么隔离电器可以看到明显断开点?

还有什么隔离电器可以看到明显断开点?

发布于:2006-11-23 10:49:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上说在电源进线处要设隔离电器以便能看到明显的断开点,我见到的只有刀开关才有此功能。有些同志说很多断路器也有隔离功能,因为上面有断合的“指示”,另外还有种是带个透明盖的断路器。请问题断路器带隔离功能的(其实是看不到断开点的)是否可以作为隔离开关?或者这种明显断开点的思路已经落伍了?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fifitony001
    fifitony001 沙发
    其实是个观念的问题吧。。。熔断器也算是一种吧。
    2006-11-24 18:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    不知道怎么回答楼主了,楼主的问题似乎有点太浅入深出了
    2006-11-24 17:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导线颜色的选择

GB50258—96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》第3.1.9条规定:当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即中性线N—编者注)的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰(应为“蓝”——编者注)色绝缘导线。 在电气配线施工中违反该条规定的屡见不鲜,错误理解此条的也不少。由于规范的条文说明中对该条未作说明,故笔者根据实际工程中遇到的情况,谈一点见解。