发布于:2006-11-23 09:31:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位,ct,pt的容量是怎么确定的?是不是根据其连接的二次负载容量?有相关的计算方法吗?
比如一个准确级为0。2的ct,这个0.2级的线圈容量为15VA,这15VA都怎么分配阿?给电流表,继保。。。。大概各多少VA?谢谢!
  • yhltdcomych
    yhltdcomych 沙发
    计量的最好用30VA以上,因现在计量柜除了电能表外还有自动终端等,如果电源PT应选用1000VA,至于测量和保护的一般选15VA就够了,具体看地方供电局的要求,不能一概而论
    2006-11-23 17:12:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何配置直流屏

我公司做直流屏的人辞职了,现在让我做,根本摸不到头绪,例如:65AH的直流屏应如何配置,其中的参数应如何计算呢?

回帖成功