土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 老问题-给水泵流量确定(请斑竹加精)

老问题-给水泵流量确定(请斑竹加精)

发布于:2006-11-22 22:34:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
看了论坛上关于住宅变频给水泵流量计算方法的讨论,似乎众说纷纭,而生活供水设备的选型又关乎造价,也是甲方十分关心的问题,所以将规范上相关条款列出,还希望有更多同行,前辈能对这个老问题发表以下看法:
GB 50015-2003
3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量,应按下列规定确定:

1 当居住小区的规模在3000人及以下,且室外给水管网为枝状管网时,其住宅及小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设置的生活用水设计流量应按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5条的规定计算节点流量和管段流量。

2 当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状,并符合本规范3.5.1条的规定时,其住宅应按本规范3.1.9条的规定计算最大用水时平均秒流量为节点流量。小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施生活用水设计流量,应按本规范3.1.10条计算最大用水小时平均秒流量为节点流量。

3.8.4 生活给水系统采用调速泵组供水时,应按设计秒流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。
请注意:3.6.1 条第二款中所述"最大用水小时平均秒流量"该如何理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuchengyongsx
    2楼的解释很好,按照平均出流概率计算出的秒流量应该就是设计平均秒流量
    2006-11-23 10:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    建筑水规范上有平均出流概率和同时出流概率,相对应的就是平均秒流量和秒流量。
    2006-11-23 09:38:23

    回复 举报
    赞同0