土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问56米水压要不要做减压。。请急回!!!!
请问56米水压要不要做减压。。请急回!!!!

全部回答(8 )

  • ysz309
    evolin 朋友,卫生器具给水配件承受的最大压力,不得大于0.6MPa 是在那本规范上写的啊
    我看设计手册里各种卫生器具配水点前水头基本在0.015~0.3之间,淋浴可以达到0.4,没有你所说的0.6那么高
    2004-06-02 12:48:02 来自 PC 评论 举报
  • shuochan
    从节约水,保护用水器具上讲还是减压好!
    2004-06-02 08:29:02 来自 PC 评论 举报