土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 是否要设屋顶水箱?
市政水压0.45MPa,商住楼5跃,是否可以不设屋顶水箱?

全部回答(12 )

  • wangzhhp
    层高多少?工程具体情况是怎样的?
    如水压按你所说,给水系统直供是没问题的。消防上入采用临时高压,应设屋顶水箱,只要保证管网中有水即可,不需要满足不利点压力。如采用稳高压系统,可以不用水箱。
    2006-04-27 16:26:27 来自 PC 评论 举报
  • gooddog
    若为两路进水,管径不小于DN150,可按常高压考虑,不设屋顶消防水箱。
    2004-06-01 20:11:01 来自 PC 评论 举报