是否要设屋顶水箱?
是否要设屋顶水箱?
市政水压0.45MPa,商住楼5跃,是否可以不设屋顶水箱?
发布于
2004-05-31 11:55:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
wangzhhp
层高多少?工程具体情况是怎样的?
如水压按你所说,给水系统直供是没问题的。消防上入采用临时高压,应设屋顶水箱,只要保证管网中有水即可,不需要满足不利点压力。如采用稳高压系统,可以不用水箱。
2006-04-27 16:26:27
来自 PC
评论
举报
gooddog
若为两路进水,管径不小于DN150,可按常高压考虑,不设屋顶消防水箱。