土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频恒压供水技术求工控高手解

变频恒压供水技术求工控高手解

发布于:2012-05-30 23:29:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
即有一变频上下限供水泵站,无故现水泵自变频启动后无法停泵。
原五台组泵,是按启动压力起变、共频依次增压,接近设定上限水压时水泵共频转变频增压,达到压力值时,水泵停机。
现场为远传压力表接至A/D数模转换模块,控制柜内还有PLC、变频器设备。
现故障现象为水泵不到起泵压力时水泵也启动,到达原设定的压力值时,水泵也不转换成变频,而且水泵还一起启动不停泵。
求解: 1、故障原因?
2、远传压力表给A/D数模转换的是4-20mA还是其它值?
3、A/D转换模块如何调整压力表传过来的数值?
4、PLC内的启停是否是按A/D转换模块中的数值设定?
5、可否通过变频器内数值来控制水泵启停?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a62815453
    a62815453 沙发
    故障原因不清楚.,远传压力表可以是4-20ma 也可以是0-10v看你接变频器接收的是哪个,或里面设置的是哪个.变频器很多种也说不明白. 你这个控制因该是1拖5启动方式吧.如(一号泵起来后压力不够.1号变工频.2号泵变频启动.依次推类启动,水够用了也是依次停泵)我装过这样的是使用恒压供水仪控制变频器的,你如果是的话可能就是这个里面设置不对. 如果还有疑问可以说下.
    2012-06-24 14:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • amlt
    amlt 板凳
    求自控高手解题,不过也有可能土木在线版不是自控的专业版
    2012-06-12 12:36:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水群:181898793,资料共享,相互学习,交流解答,共同进步!

建筑给排水群:181898793,资料共享,相互学习,交流解答,共同进步!

回帖成功

经验值 +10