发布于:2012-05-30 23:29:30
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
即有一变频上下限供水泵站,无故现水泵自变频启动后无法停泵。
原五台组泵,是按启动压力起变、共频依次增压,接近设定上限水压时水泵共频转变频增压,达到压力值时,水泵停机。
现场为远传压力表接至A/D数模转换模块,控制柜内还有PLC、变频器设备。
现故障现象为水泵不到起泵压力时水泵也启动,到达原设定的压力值时,水泵也不转换成变频,而且水泵还一起启动不停泵。
求解: 1、故障原因?
2、远传压力表给A/D数模转换的是4-20mA还是其它值?
3、A/D转换模块如何调整压力表传过来的数值?
4、PLC内的启停是否是按A/D转换模块中的数值设定?
5、可否通过变频器内数值来控制水泵启停?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报