土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新人请教热水直埋管道热补偿问题

新人请教热水直埋管道热补偿问题

发布于:2006-11-22 17:09:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在做一条热水直埋管道,热水温度也就70度左右,使用的是DN100的热镀锌管,全程1500米。原来设计直管段50米装一个直埋内压式波纹补偿器,后来怕那东西直埋后出问题麻烦,改用了方形补偿器,我不能确定多少米装一个方形补偿器,50米一个吧,怕水力损失太大。有人建议在每个直管段装一个就得了,可我算了下发现有一段400米长的直管段热伸长在270mm,觉得太大了,心里没底。望各位前辈指教。对了,我们现在在安装,环境温度4度左右,管线没有预热处理,没有预拉伸,也没做固定支座,导向座什么的。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • cm_ll
    cm_ll 沙发
    北京煤热院近年来在很多城市成功的采用了无补偿冷安装大管径直埋敷设。bjmry
    2008-03-25 12:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • luyuan1108
    luyuan1108 板凳

    我觉得也是啊,只要给出施工的最低温度,无补偿直埋就可以了,水温不是高
    2008-02-17 20:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多