发布于:2006-11-22 17:09:22
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
现在做一条热水直埋管道,热水温度也就70度左右,使用的是DN100的热镀锌管,全程1500米。原来设计直管段50米装一个直埋内压式波纹补偿器,后来怕那东西直埋后出问题麻烦,改用了方形补偿器,我不能确定多少米装一个方形补偿器,50米一个吧,怕水力损失太大。有人建议在每个直管段装一个就得了,可我算了下发现有一段400米长的直管段热伸长在270mm,觉得太大了,心里没底。望各位前辈指教。对了,我们现在在安装,环境温度4度左右,管线没有预热处理,没有预拉伸,也没做固定支座,导向座什么的。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我觉得也是啊,只要给出施工的最低温度,无补偿直埋就可以了,水温不是高
回复 举报