0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
高规中水枪的水枪口压力及反作用力问题高规7.4.6条文说明中提到,充实水柱长度增大时水枪的反作用力也随之增大,并以表15进行举例(173页),但表中充实水柱长度与水枪口压力的对应关系怎么也想不明白: 建筑给水排水工程第六版(王增长著)83页的公式(3-9)显示水枪口压力与充实水柱长度的对应关系只与水枪口径有关,同页表3-9给出了水枪口压力与充实水柱长度的对应数据,该数据与公式(3-9)计算结果是吻合的。 但高规的表15与建筑给水排水工程表3-9的数据截然不同,且相差很大,原因何在?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
规范上的情况已经包含了你所说的情况,如果出现你所说的情况,规范计算出的竖管管径也可以满足流量要求,但是如果按照你所说的情况计算,如果次不利层的消火栓刚好在楼梯旁边,取用比最上层的第三个消火栓更加方便,此时若取用这个消火栓的话,立管管径就不能满足流量要求了。。。规范既然这么提,肯定有其合理性的
回复 举报