土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规8.4.2项这句话该怎么理解?

建规8.4.2项这句话该怎么理解?

发布于:2012-05-30 21:03:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防竖管的计算问题
建规303页关于8.4.2项的条文说明中有这么一段话:...每根竖管最小流量不小于10l/s时,按最上2层消火栓计算,每根竖管最小流量不小于15l/s时,应按最上3层消火栓计算。这句话该怎么理解?
假设最上层消火栓有四个,竖管最小流量为10l/s或15l/s时也应该用处于最不利层的2个或3个消火栓出水计算啊?何况还要考虑同层任何区域需保证两支水枪覆盖呢?
恳请各位解答!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 秦加彬
    秦加彬 沙发
    统一10楼的意见,仅仅是告诉你为什么计算水头损失时立管的流量怎么取值,与其他的无关。
    2012-06-11 09:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • cloud230026
    cloud230026 板凳
    我说说我的理解
    规范上的情况已经包含了你所说的情况,如果出现你所说的情况,规范计算出的竖管管径也可以满足流量要求,但是如果按照你所说的情况计算,如果次不利层的消火栓刚好在楼梯旁边,取用比最上层的第三个消火栓更加方便,此时若取用这个消火栓的话,立管管径就不能满足流量要求了。。。规范既然这么提,肯定有其合理性的
    2012-06-10 18:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规中水枪的水枪口压力及反作用力问题

高规7.4.6条文说明中提到,充实水柱长度增大时水枪的反作用力也随之增大,并以表15进行举例(173页),但表中充实水柱长度与水枪口压力的对应关系怎么也想不明白: 建筑给水排水工程第六版(王增长著)83页的公式(3-9)显示水枪口压力与充实水柱长度的对应关系只与水枪口径有关,同页表3-9给出了水枪口压力与充实水柱长度的对应数据,该数据与公式(3-9)计算结果是吻合的。 但高规的表15与建筑给水排水工程表3-9的数据截然不同,且相差很大,原因何在?

回帖成功

经验值 +10