土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政压力供水范围?

市政压力供水范围?

发布于:2006-11-22 15:49:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
北京地区,以前的设计习惯都是考虑市政压力能供到3层,3层以上就是加压供水.那么现在建筑给排水规定,小区和市政给水管道连接时必须加倒流防止器,就0.25MPa 的市政压力扣除倒流防止器(考虑7米水损)、总水表损失、过滤器损失,扣除这几部分损失就大概是10米损失左右,三层考虑层高是8米高,且三层还有卫生洁具使用自闭冲洗阀,那么三层的卫生洁具使用压力就不足了。不知道诸位倒流防止器(考虑7米水损)、总水表损失、过滤器这3部分的损失考虑的是多少啊?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuangjl520
    zhuangjl520 沙发
    0.25也可以供到10M高的给水点.我们都是估算的,总水损当15M,这 个15M是比较保守的,所以比10M还高一点也是可以供应到的,没什么问题.
    2007-07-18 15:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • jinea
    jinea 板凳



    我对比看看说两句:
    1.国家标准GB50015-2003《建筑给排水设计规范》第3.6.15条原文如下:
    管道倒流防止器的局部水头损失,宜取0.025-0.04MPa.

    这其中的"局部水头损失"是指第一级止回阀的损失值吗?我反正是没有看出这个意思来.条文解释也是没有这么说的.

    我们也曾和该标准的管理组进行沟通时,也从来没有听他们是这样解释过的.管理组的解释是:提出这个范围是从管网系统来考虑的,是系统对这类安全产品提出的水损要求,不然的话,在供水管网上普及使用倒流防止器,不但不节能,对我国的供水企业的供水能力也提出了较高的要求.是不现实的.国外发达西方国家的倒流防止器产品为什么使用的那么普及,却对倒流防止器的水损值不会很敏感,是由于他们的供水压力普遍比较高,一般均不会低于5公斤压力.我们国家的供水压力一般也就是3公斤左右.上海市政压力只确保在16米.
    2.关于上龙的低阻力倒流防止器产品标准问题,首先该产品不是依据行业标准的要求进行生产的,因为行业标准的适用范围是对生产"减压型倒流防止器"产品的,该行业标准依据国外的相关标准参照制定的,所以根据该标准生产出来的"减压型倒流防止器"产品的水头损失和国外产品差不多,一般要达到7米损失.不然排水器就可能不能正常工作,起不到防回流的作用.上龙的低阻力倒流防止器从控制原理、结构及控制方式上与现有的国内外减压型倒流防止器有着根本的不同,所以产品是依据在上海市技术标准备案的企业标准生产的,产品的阻力性能是执行国家标准的有关阻耗要求进行开发和生产的。该企业标准目前已经申报建设部的行业标准立项。国际首创的产品,没有现行的标准执行是可以理解的,也是很自然的。
    3.低阻力倒流防止器于2005年12月29日通过了上海市建委组织的专家鉴定。06年被列为国家科技创新基金支持项目。相关的技术说明、技术参数、国家级阀门检测机构出具的阻力曲线等资料已入编国家标准图集《06SS109》供设计人员选型。
    4.判断倒流防止器产品优劣的依据最少应包括如下几点:第一有没有流量-阻力曲线,因为倒流防止器的水损不是计算出来的,必须是权威检测机构检测出来的。其次,倒流防止器有没有自动排水器。(在我国,双止回阀型是不能算做倒流防止器的。)现场调试使用时,排水器在主阀门启闭时有没有瞬间排水动作。第三、有没有省级以上卫生检测部门的卫生许可批件。第四,有没有省级以上产品检测机构的产品检测报告,检测的内容除了常规的强度、密封试验以外,还必须包括倒流防止器的排水器的动作可靠性要求等指标。
    5.由于缺乏市场监管。目前的倒流防止器产品的质量良莠不齐,许多所谓的生产厂家,连什么是倒流防止器的阻力损失也不知道。更不说去做什么流量-阻力曲线了!!设计人员务请注意正确选型。
    6.国外产品,凡是减压型的倒流防止器产品,其水头损失不比国内的小。单纯的说国外的倒流防止器产品水损就小是不正确的。美国瓦茨公司的减压型倒流防止器产品的阻力曲线可以上网查询,国家标准图集《05S108》也有相关资料可查。
    以上意见供同行参考交流。
    2007-07-16 17:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池液压进水阀应设置两套?

公司图纸审核人提出消防水池400立方米的进水管上设2套液压进水阀,好象只有浮球阀才需要做2套吧?

回帖成功

经验值 +10