土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 这样设计止水是否合理
工程为一水闸,闸底板前设水泥搅拌桩垂直止水,闸底板与水泥搅拌桩间设橡胶止水,如图
以前我做的水闸闸底板与水泥搅拌桩之间都没有设止水,不知这种设计是否合理

1164179211921.jpg

全部回答(8 )

  • 海之魂水之魄

    经典的评述,区别了搅拌桩和防渗帷幕
    2006-12-05 15:19:05 来自 PC 评论 举报
  • bakewolf
    水泥搅拌桩应该是处理软基的,防渗应该用防渗连续墙。
    连续墙在闸底板前面,设一水平止水于连续墙和闸底板之间。
    2006-11-29 08:04:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 344 人订阅