土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明分相问题探讨

照明分相问题探讨

发布于:2006-11-22 14:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在审图时遇上一个问题,三个单极开关,控制三个单相照明回路,采用共用零线的做法,我提出这种办法不对,但设计人说好多大型民用建筑均采用这种做法,我知道不符合GBJ50303中的不允许不同回路同穿一颗管的规定,除此以外,还有没有相应的规范规定这种做法不对?三条相线采用2.5零线采用4,设计人说便于控制灯具照明数量。省两颗零线。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xw8765@co163
    xw8765@co163 沙发
    三个单级开关,我也知道不对,但想知道不符合那个设计规范中的条款
    2006-11-23 21:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    如果是来自一个配电箱内的同一个微型断路器,可以接受. 不同的分支回路应该不可以.
    同一个回路,零线公用,配几个墙上开关控制不同的灯.
    2006-11-23 17:25:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是零序?

什么是零序?是不是就是交流电的频率同步?零序电流是哪里来的?零序调节是通过什么方式来实现的?调节它有什么好处?

回帖成功

经验值 +10