土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求意见:小区埋地采暖管采用了PPR热水保温管

求意见:小区埋地采暖管采用了PPR热水保温管

发布于:2012-05-30 17:32:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小楼,换热站至楼的室外采暖管道,采用PPR热水管岩棉保温缠波璃布后,埋地了。
同志们,发表下意见。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sqm.-001
    sqm.-001 沙发
    佩服 竟然用ppR 管道 一热 你就不怕把热熔的地方给你涨断
    2012-06-06 15:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • lnq5752
    lnq5752 板凳
    同志们别光说保温,说说热伸长怎么处理,塑料管啊,暖气片的温度,热伸缩挺历害的吧应该,怎么处理??
    2012-06-05 17:27:05

    回复 举报
    赞同0