正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
请教大家~~我们的无功补偿柜中功率因数表和无功补偿控制器的数值不一样是什么原因 ?本来装一个就可以的了,可是门板上多开了孔,所以把功率因数表(6L2)装上了,用的是2个互感器,请教这是什么原因
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句假如一共参与投切的电容器中有一个容量为5KVAR,是最小的话
无功功率上下限可以都设置为3。
过补一些无所谓,一般无影响。过补与欠补效果一样。
这样当你的系统需要3KVAR时,投入5KVAR的电容器时,过补2KVAR,比欠补3KVAR好多了。
当然系统电流稳定非常适合这个方式,因为如果总是波动的很严重,刚投入一个5KVAR的电容器,又过补20或者又欠补10等的现象是就不好说了。可以采用可控硅控制。
回复 举报
回复 举报