土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教无功补偿电容配置问题?

请教无功补偿电容配置问题?

发布于:2006-11-22 14:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一面粉厂,满负荷运行时为160千瓦,最小负荷运行时9千瓦,现有无功补偿电容配置为20kva电容10组+16kva电容2组,为自动补偿方式,但补偿效果不太理想,请问如何改进?谢谢大家!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 首席技术官
    有的控制器的投切上下限是按照无功功率方式的
    假如一共参与投切的电容器中有一个容量为5KVAR,是最小的话
    无功功率上下限可以都设置为3。
    过补一些无所谓,一般无影响。过补与欠补效果一样。
    这样当你的系统需要3KVAR时,投入5KVAR的电容器时,过补2KVAR,比欠补3KVAR好多了。
    当然系统电流稳定非常适合这个方式,因为如果总是波动的很严重,刚投入一个5KVAR的电容器,又过补20或者又欠补10等的现象是就不好说了。可以采用可控硅控制。
    2006-11-22 20:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • westjhk
    westjhk 板凳
    我们用的是长城(CNC)JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器,请问五楼说的“好好的设置一下无功投切的上下限 ”如何实现?
    2006-11-22 16:52:22

    回复 举报
    赞同0