现在喷淋遇到了通风管道,都说要绕风管,现在喷头都在风管上了,或者边上了,该怎么处理啊。

1164174759322.JPG

全部回答(5 )

  • xuliangpp
    基本上是平齐的,原来打算是喷淋遇到风管障碍,就让喷淋在风管下面绕过去,可是现在看来很困难,我做的是直立喷头,呵呵
    2006-11-23 08:28:23 来自 PC 评论 举报
  • koukoudou
    你的喷淋做的是下垂型还是直立型,喷淋支管在风管上方还是下方?
    依据我个人的经验,你用的喷头很有可能是下垂型的,你可以把靠近墙体的喷头改为边墙型的喷头,或者改变喷头之间的距离(当然要在设计规范的要求范围内)避开有风管的地方,增加一定量的喷头数量,具体情况具体分析.