消防水泵 管道泵噪音大的问题

发布于:2012-05-30 16:01:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1502752808576
    1、泵基础连接是否牢固,有无松动现象,地脚螺栓紧固程度。
    2、泵安装是否水平,联轴器安装是否同心。
    3、泵单体试运时和带负荷运转时噪音是否一样。
    4、管线内介质是否充足。
    2017-11-30 08:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    1、检查电机与泵体的连接是否同心
    2、检查泵体的动平衡与静平衡
    3、基础是否牢固
    2012-05-31 02:26:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。