1、根据高规3.11.1条,结构抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,是不是抗震的最低要求就是对应D等级,换句话说:是不是D等级就是我们所谓的三水准两阶段的设计。
2、抗震规范附录M中的抗震设计,对于性能要求为什么和高规没有对应起来?抗规对位移和构造有更加详细,对于高层建筑需不需要采用?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lxp6075
    lxp6075 沙发
    1、根据高规3.11.1条,结构抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,D等级不是三水准两阶段的设计。
    2、抗震规范附录M,对于性能要求1.2.3.4和高规性能目标A、B、C、D对应,抗规对位移和构造更加详细,对于高层建筑一般不需要采用。
    2012-06-03 12:20:03

    回复 举报
    赞同1
  • wangdingcheng
    wangdingcheng 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-07-27 13:07:27

    回复 举报
    赞同0