土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程中好多构造柱回弹标号只有C11.0,怎么加固?

工程中好多构造柱回弹标号只有C11.0,怎么加固?

发布于:2006-11-22 11:28:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:
工程中好多构造柱回弹标号只有C11.0,怎么加固?(砌体工程)
问题二:
工程中梁板标号应为C25而实际上只有C14.5,怎么加固?
问题三:
工程中梁标号回弹值与设计值差多少可以不加固,95%(重要构件)?
谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 乐土
    乐土 沙发
    同意二楼。另外对于回弹值,如果是重要工程或超过龄期应采取钻芯取样进行修正,回弹毕竟是个可以定性但无法准确定量的方法。
    2006-12-17 00:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    1.加大截面,C20掺微膨剂细石砼,加强新旧界面的连接,界面必须充分凿毛,充分洗净!
    2.结构构件混凝土应大于C20,只有C14.5,恐怕连加固都不适合了;打掉重新做的造价也不高;
    3.回弹值是标准值的反映,设计值不能与之等同。回弹值/设计值=1.37~1.38的时候可以不加固(接近1.4)。你应当正确理解标准值与设计值在概念上的区别。
    2006-11-27 21:27:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层中的框梁KL和 连梁LL有什么区别?

大家一个问题,我是做施工的 1、高层剪力墙结构中的框梁KL和 连梁LL有什么区别? 2、高层剪力墙结构中的框梁和 连梁是不是只要进入剪力墙的暗柱中锚固即可??(我以前以为框梁要把开间或进深拉通,刚才别人给我说不是这样的) 3、高层剪力墙结构图纸中的框梁KL、连梁LL、次梁L、门洞上的梁LLD 是不是都是在剪力墙中的暗柱中锚固?? 如果都是在剪力墙中的暗柱中锚固就可以了,那你们做设计的为什么要把那些梁分的这么细,叫什么多的名称?

回帖成功

经验值 +10