土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 软启动前面带接触器理由?

软启动前面带接触器理由?

发布于:2012-05-30 11:54:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么有的电路设计软启动前面带有接触器而有的电路却没有,请教各位谈谈理由?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bizhibin
    bizhibin 沙发
    按《低压配电设计规范》GB50054-2011规定,“半导体开关器件,严禁作为隔离电器”。为保证电动机检修时的安全,须将电动机完全与电源隔离。
    2012-09-10 15:25:10

    回复 举报
    赞同1
  • hhq-ldw
    hhq-ldw 板凳
    学习了。。。。。。。。
    2012-09-17 09:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多