建筑给排水
\
带人防的一类高层办公楼,上部雨污水如何出户
带人防的一类高层办公楼,上部雨污水如何出户
带人防的一类高层办公楼,地下室全部为人防区,上部雨污水立管如何出户?人防区不允许雨污水穿越.
发布于
2006-11-22 10:00:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
eric.wang
通常情况是降低人防顶板,为上部排水留出空间,以避免穿越人防地下室,上部排水管安装后再覆土回填。至于降低多少,视具体情况而定,应能保证上部排水能顺利排至室外检查井为原则。
如果建筑专业没有考虑到为设备专业预留空间,那真该打建筑的板子!
顺便说一句,对于人防地下室而言,从结构上也要求它整体必须低于室外地面,因此降低人防顶板标高是不成问题的
2006-11-26 21:59:26
来自 PC
评论
举报
xhg-xu
做夹层.
或做覆土层.
2006-11-25 23:02:25
来自 PC
评论