带人防的一类高层办公楼,地下室全部为人防区,上部雨污水立管如何出户?人防区不允许雨污水穿越.

全部回答(6 )

  • eric.wang
    通常情况是降低人防顶板,为上部排水留出空间,以避免穿越人防地下室,上部排水管安装后再覆土回填。至于降低多少,视具体情况而定,应能保证上部排水能顺利排至室外检查井为原则。
    如果建筑专业没有考虑到为设备专业预留空间,那真该打建筑的板子!

    顺便说一句,对于人防地下室而言,从结构上也要求它整体必须低于室外地面,因此降低人防顶板标高是不成问题的
    2006-11-26 21:59:26 来自 PC 评论 举报
  • xhg-xu
    做夹层.
    或做覆土层.
    2006-11-25 23:02:25 来自 PC 评论 举报