土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 江苏省的《商业建筑防火规范》中喷淋的设置问题

江苏省的《商业建筑防火规范》中喷淋的设置问题

发布于:2012-05-30 11:02:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一问题:江苏省的【商业建筑防火规范】9.4.1条第7小条中写商业建筑内的餐饮场所及商用厨房应设置闭式自动喷水灭火系统。我不知该如何理解?是大型商场内的餐饮部分还是所有的餐饮建筑都要设置闭式自动喷水灭火系统。似乎比GB50016-2006中的规定严格了许多,所以请教一下,该如何执行?
整栋建筑有规模限制吗?比如单层不大于1500平方米,总体不大于3000平方米
娱乐场所还有规模限制呢,难道餐饮没有?所有的都要做?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】额定0.5MPa,2.5小时压力下降0.15MPa,合理吗

最近做的一个项目,水箱采用原有水箱,设在约12m高的地方,没有增压稳压泵。消防泵设在约-3.0m处,平时消防泵出口压力表指示压力0.15MPa,竣工的时候试验了一下,水泵打开到额定压力0.5MPa,等了2.5小时压力下降了0.15MPa,合理吗?压力下降值15m水柱,这个合理吗?

回帖成功

经验值 +10