水冷冷水机组出现有能力需求无故障停机是什么原因?
水冷冷水机组出现有能力需求无故障停机是什么原因?
今天在测一台水冷冷水机组的水流量开关失效时,开单系统由机组额定流量的80%每隔15分钟往下调5%,直到流量为机组流量的25%时,机组出现跳机,跳机后马上查找机组故障发现机组有能力需求,但无故障报出.跳机时冷水进水为25度,出水为18度.望高人指点,谢谢.
发布于
2012-05-30 10:25:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
no7sam
由于机组的运行是由监控软件监控的,没有留意控制怎么写,但有一个问题是我只开系统1,把系统2的线拔掉了,机组上有故障代码,但系统1出现故障停机时,机组上还是系统2拔掉的故障代码,监控软件上也没有故障显示.同时本人对控制是怎样写的也不太熟悉.
2012-05-30 10:50:30
来自 PC
评论
举报
xyjin1986
你的控制是怎么写的
2012-05-30 10:28:30
来自 PC
评论
举报