土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管等较长管路处一般是隔多少米 加设一个不锈钢波纹补偿器

给水管等较长管路处一般是隔多少米 加设一个不锈钢波纹补偿器

发布于:2012-05-30 10:16:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教: 给水管等较长管路处一般是隔多少米 加设一个不锈钢波纹补偿器 以补偿管道伸缩量。
还有就是 伸缩缝 与 后浇带 有啥区别 管子过伸缩缝和后浇带是否都要加金属波纹软管?
  • yx1975
    yx1975 沙发
    我去年干过一个工程,一到七楼用的是PPR管,当时设计也没有考虑管线伸缩问题。使用后发现自来水有温度,大约10几度,结果管线发生膨胀,变形。就是不好看,后来问设计,他说在三层或四层设一个膨胀弯就可以解决啦。至于伸缩缝后浇带只要是穿墙板就设套管。