土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】首层右边楼梯与银行要用防火门隔吗

【请教】首层右边楼梯与银行要用防火门隔吗

发布于:2012-05-30 09:33:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个问题,请大家帮我看看.
建筑情况是这样的:底部是有几个独立的铺位组成,二层是商场.三层以上是住宅.现银行租赁首层三个铺位打通,二层不部分做营业网点.具体布置见附件图片.
我想问的是:1.楼梯需要做封闭楼梯吗?(注:左边2个楼梯首层都直接通向室外,室外疏散门用的是防火门)
2.首层最右边的的楼梯与首层银行营业厅需要用防火门各开吗?


急,在线等.

二层.jpg


一层.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • y694617743
    y694617743 沙发
    用呀,银行的防火等级高呀
    2012-06-03 17:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • htcatat
    htcatat 板凳
    简单研究一下你的图,以下讨论,不一定正确,请包涵。
    1,防火分区划过吗?有没有银行两层一个防火分区的可行性?
    2,疏散距离是不是够用?
    上面两个问题确定以后再来研究楼梯的封闭。
    2012-06-03 16:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家1W5平米单层机械厂厂房,要不要设置喷淋

请问大家1W5平米高度9.75米单层机械厂厂房,耐火等级三级,门式轻钢结构。要不要设置喷淋?

回帖成功

经验值 +10