土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大家来看看我最近收到的一份审图意见

大家来看看我最近收到的一份审图意见

发布于:2006-11-21 23:00:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近做了一个小别墅,TT系统,上海地区的,每户40KW供电,VRV机组,进户处设置300mA的漏电保护,动作时间取0.3秒,整定电流取80A,插座回路设置30mA的漏电保护,瞬动.每户均设置MEB.收到审图意见如下
请大家谈谈看法
强电:
1.根据(GB13955-2005)《剩余电流动作保护装置安装和运行》潜污泵、空调室外机、户外照明、车库卷帘门回路均应设置漏电保护.(电话沟通后审图的人说应该在每个回路设置100mA的漏电保护,防止漏电.)
2.两级漏电保护缺时限配合.
3.进户断路器取80A过大.(电话沟通后审图的人说应该取63A,晕.)(审图的人的依据是DGJ08-100-2003 上海市《低压用户电气装置规程》)
4.部分断路器未能断开N线.(电话沟通后审图的人说应该所有回路包括照明都应该设置1P+N的断路器.三相负荷也应该设置3P+N的断路器,对于这点我很不同意.完全忽略了断零的危害.)(审图的人的依据是DGJ08-20-2001 上海市《住宅设计标准》)
5.电涌保护参数In Up Uc未标明(我只写了型号和级数)
弱电:
1.主卧.书房均应设置电话和宽带(部分卧室我设置了电视和电话)
2.车库门,侧门缺安防
3.弱电回路电涌保护缺.

基本就是这些了,这个意见我还是有些意见有不同看法,尤其是对1、3、 4条,我觉得很不严谨,请大家谈谈看法

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋石
    秋石 沙发

    是的。
    2006-12-03 23:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • elelee
    elelee 板凳
    他说的没有道理,30mA瞬动RCD是针对移动、手握式设备而言,因此类设备发生电击时,人无法摆脱带电设备。而固定设备不存在不能摆脱的问题,因此规范对于固定设备的接地故障的切除时间要求为不大于5s,当普通断路器动作时间满足接地故障的规定切除时间时,可采用普通断路器的过流保护兼做接地故障保护。而TT系统中,由于其接地形式而导致故障电流小,普通断路器不能满足上述要求,因此对于固定设备也首选RCD作为接地故障保护,并应满足(RCD额定动作电流)*(PE线阻抗+接地电阻)<=50V。
    2006-12-01 10:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问地下汽车库的楼上是办公用房要不要设自动报警?

请问地下汽车库的楼上是办公用房要不要设自动报警?地下车库是设了的,有的人说消防是按最严重的情况来设,那就按地下车库的,就是说要设,是这样的吗?有依据吗?

回帖成功

经验值 +10