土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 底框塔楼结构

底框塔楼结构

发布于:2006-11-21 21:33:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问各位大侠,有谁做过底框上部有2栋砖混的结构?在SATWE的参数中的“底框结构分析方法”有规范法和有限元法,不知按哪1种算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • h159874
    h159874 沙发
    规范法是仅对底框进行空间分析,漏掉了上部砖混部分;有限元法是连同上部一起进行分析。当底框上有1栋砖混时,用用规范法比较好,而上部有2栋砖混,相当于上部2个塔楼,在抗震中塔楼之间的相互影响会对底框产生不利影响,这样选择规范法有依据吗?
    2006-11-24 00:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • wang102cn
    wang102cn 板凳
    按规范法计算,这样有依据些。
    2006-11-22 11:12:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM门式钢结构基础设计

我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.

回帖成功

经验值 +10