发布于:2006-11-21 21:15:21
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
各位朋友帮个忙:
现在小区的直饮水可以通过封闭回流加杀菌消毒方式可以保证系统中的水质细菌数合格,但现在的直饮机的出水要如何解决较好?现在我设计的一款有在出水管上加装一个11W的UV杀菌器,在杀菌器出口的水质都是很好,细菌总数都在5以内,更多的还是检不出,但出UV出来再到水龙头出水的细菌就很难达到纯净水标准了,一般都会超过200,这段距离中大约有20公分长的PE管,包一个电磁阀、一个抑菌水龙头;能否帮我分析一下问题出在哪??有什么好的办法来解决??有好的方案也可以合作??如何??
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句QQ:408612004可以向你请教吗?注明网易
回复 举报
回复 举报