0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
500kV变压器绝缘油含气量偏高故障的分析和处理论文简介: 变压器油是构成变压器主绝缘的材料之一,就绝缘而言,特别对于超高压大容量变压器,其油中含气量的高低对变压器绝缘有较大影响,这是由于气体可能在设备内聚集起来而形成气泡,特别是当温度和压力骤然下降而形成的气泡,聚集在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电。国际大电网会议(CIGRE)认为油中含气量在3%以下时,析出气体的危险性较小。新修订的《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)规定新设备投入运行前油中含气量不大于1%,运行油定为不大于3%。从当前国内所采用的真空脱气装置来看,投入运行前油中含气量控制在1%以内是比较容易做到的,运行油中含气量与设备的整体密封性能有很大的关系,如隔膜式变压器对油的保护体系完善,密封程度好,运行中油的含气量可控制在规程要求的3%以内,否则油中含气量会随着时间的增加而不断增大,直到饱和状态。下面介绍北仑电厂1号主变压器绝缘油含气量偏高的分析与处理实例。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳