土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于低压变压器漏电问题

关于低压变压器漏电问题

发布于:2006-11-21 21:05:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天晚上我在检修一台家用功放时被电击了一下,还差点没有甩掉.如果当时不是我家人在旁边叫我一声恐怕........触电的时间可能有两三秒.我拿电笔量了一下外壳全部带电.用表对地测量有100多伏的电压.然后把变压器的次级断开漏电消失.此变压器是一只环型变压器,次级电压30多伏.而且是电源开关没有开时漏电.开关开则漏电消失.
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500kV变压器绝缘油含气量偏高故障的分析和处理

论文简介: 变压器油是构成变压器主绝缘的材料之一,就绝缘而言,特别对于超高压大容量变压器,其油中含气量的高低对变压器绝缘有较大影响,这是由于气体可能在设备内聚集起来而形成气泡,特别是当温度和压力骤然下降而形成的气泡,聚集在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电。国际大电网会议(CIGRE)认为油中含气量在3%以下时,析出气体的危险性较小。新修订的《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)规定新设备投入运行前油中含气量不大于1%,运行油定为不大于3%。从当前国内所采用的真空脱气装置来看,投入运行前油中含气量控制在1%以内是比较容易做到的,运行油中含气量与设备的整体密封性能有很大的关系,如隔膜式变压器对油的保护体系完善,密封程度好,运行中油的含气量可控制在规程要求的3%以内,否则油中含气量会随着时间的增加而不断增大,直到饱和状态。下面介绍北仑电厂1号主变压器绝缘油含气量偏高的分析与处理实例。

回帖成功

经验值 +10