土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 再提点建议

再提点建议

发布于:2006-11-21 20:41:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1。很多大型项目中,地震参数是按照专门的抗震评估报告确定的,和规范并不完全一致。比如有的要求地震影响系数取

0.18,而有些项目要求按照外国规范演算,这就需要自己定义地震影响系数曲线,这些在strat里面就无法实现。这是一

个遗憾。既然是通用软件,我觉得strat的应该增加灵活性,给用户更多的自由发挥的余地。将来可以考虑参考ansys的做

法,支持命令流的输入方式。
2。很多复杂的钢结构设计比如螺旋楼梯,对于钢构件计算长度取值很难找到规范依据,本人通常都是按照整体进行特征

值屈曲分析,之后再取一致缺陷进行非线性分析来估算其稳定承载力的。将来是不是在strat里也增加此项重要功能呢?

在ansys里操作毕竟还是有点别扭。
3。钢构件的应力计算结果都是用数字表示的,对于复杂的网架等结构,看起来十分混乱,能否象3D3S那样,只用杆件的颜色表示呢,需要的时候再显示数字可行吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xin51
    xin51 沙发
    说得好!
    2007-05-04 23:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoy_99
    zhaoy_99 板凳
    3。钢构件的应力计算结果都是用数字表示的,对于复杂的网架等结构,看起来十分混乱,能否象3D3S那样,只用杆件的颜色表示呢,需要的时候再显示数字可行吗?


    lysheng78 搂主,这个功能STRAT里有的,在Archi里可以这样设置,并且很方面。

    支持STRAT,希望STRAT越来越好,通杀一切土木工程软件。
    2006-11-24 11:09:24

    回复 举报
    赞同0