图纸简介:
该建筑物为一栋砖混结构食堂,建于上世纪50年代初期,使用年限已超过其设计基准期,该建筑物层数为两层,砖混结构,纵墙承重,1~10轴区域一层承重墙为620厚实心粘土砖墙,一层其余外墙及二层所有外墙均为490厚轻质保温墙体(保温墙体构造做法为:内外两道120厚砖墙之间填充240厚干炉渣);承重结构柱为配筋砖柱;楼盖、屋盖及楼梯均为现浇钢筋混凝土结构,坡屋面结构为木屋架上铺粘土瓦;外墙均为清水砖墙;建设单位拟将该食堂改为展厅,根据展厅平面布局要求,需要将一层P轴与12轴、13轴相交处结构柱及二层H轴和И轴与3、4、5、7、8轴相交处结构柱拆除。因此,本着“保持风貌、安全可靠、方便施工、经济合理”的原则,对该建筑物进行加固改造方案设计,改造方案力求既满足展厅的使用功能要求,又满足现行规范要求。本施工图系按照最新《混凝土结构工程加固设计规范》进行设计的,多方案进行对比,设计说明非常全面,节点构造非常详细,欢迎大家多提宝贵意见。
附件名:200611211164099860009.rar
文件大小:538K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
yljs
沙发
感谢楼主,望楼主日后继续发扬无私精神, 多发些好资料供大家参考啊。 非常感谢楼主提供的宝贵资料!!
2011-05-01 15:58:01
赞同0
-
zjq19810728
板凳
好东西,谢谢楼主,刚好有个工程要加固,可能参考参考,谢谢楼主拿出这么好的资料同大家分享,楼主真是有心人。
2010-12-23 18:26:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报