土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压笼型电动机软起动加就地补偿的问题

低压笼型电动机软起动加就地补偿的问题

发布于:2006-11-21 17:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压笼型电动机软起动柜内增加补偿用的电容器,随旁路接触器的开合而投切,相当于以前的就地补偿,请问是否可行?有没有作过类似的方案的同行?请指教一下,多谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lpyllllll
    lpyllllll 沙发
    无功倒送而产生了大的无功计量
    2007-04-21 15:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • wym77218
    wym77218 板凳
    没问题,放心用吧。啥事都没有
    2006-11-24 20:58:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多