有没有知道水力循环澄清池投药点有什么要求及讲究吗??
本人设计了一个项目采用以上工艺
一个老前辈这么说了:“不能前加药”。
可哪加却没有交代,又不方便问,查完资料没发现,查现有几个澄清池实例(没有水力澄清池)也没有这个问题。
怪了
请教各位大侠,尤其是水厂有这种工艺的仁兄

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hny1999
    hny1999 沙发
    谢谢 lxb3323759,可以提供公司名称吗,俺是南宁水司的
    2007-01-01 00:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • lxb3323759
    lxb3323759 板凳
    我公司有个水厂是用这种工艺,净水药品是聚合氯化铝,在进池管道前用10米处加入,效果很好,我觉得进池前增加一个静态混合器更好。