土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【请教】首层给水管网可不可以连成环状

【请教】首层给水管网可不可以连成环状

发布于:2012-05-29 19:18:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新人求助,请问下大家首层给水管网可不可以连成环状,两路进水。这样画有没什么问提?见系统图 360桌面截图20120529191552.jpg

360桌面截图20120529191552.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • guodp2014
    guodp2014 沙发
    当然你连接成环状,两路进水是肯定没有问题的。只是给水要求没这么高,如果你绝得为了增强供水的可靠性,这样做完全没有问题。
    2012-06-04 19:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • ss3104
    ss3104 板凳
    我们建筑给排水教材上写的“室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备,应采用环状管网或贯通支状双向供水。”
    2012-06-02 08:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多