土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于加压送风门的开启个数讨论

关于加压送风门的开启个数讨论

发布于:2012-05-29 18:49:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
假设一建筑 前室楼上部分开启门都为一扇(不包括楼梯间和前室之间的门),地下室友有两扇
这样在计算风量的时候,是否需要乘1.5倍。如果乘了地上前室就超压了,如果不乘地下就不能满足。
不知道现在一般的做法是怎么样。按大风量,然后设余压阀?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • j04150124
    j04150124 沙发
    版主这个方法是好方法啊,这个东西可不便宜啊,曾经这么用过,差不多要好几万,建设方还让我取消呢
    2012-06-12 22:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我的做法是按照1.5倍考虑,加压风机设置旁通,由前室的压力传感器控制旁通风量以保证压力在设计范围内。
    2012-06-12 11:11:12

    回复 举报
    赞同0