为了控制扭转,将两侧山墙布满剪力墙,不过计算配筋较大,大大超过构造配筋,这样是不是不合适?
1.jpg

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chongyajiji
    chongyajiji 沙发
    你单片墙的刚度太大了,而且又是高烈度区,吸收的地震释放出来的能量就自然大了,把墙开洞,如果周期不过的话,可以试着减弱纵向墙的刚度。
    2012-05-30 14:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • 结构小妖
    结构小妖 板凳
    楼上的正解,说到了点子上,单片墙刚度太大,吸收的地震作用也就太大。配筋当然就多了。解决办法就是,稍稍弱化一下边上的那几片剪力墙。