请教下论坛的大神们
铸铁管与UPVC管之间的连接方式 聚丙烯管与UPVC管的连接方式

PVC管作用于铸铁管透气管, 铸铁管是厨房到隔油池的排污管道,采用承插连接。

聚丙烯管就是PP管,由于是图书馆新馆项目,所以PP管都是超级静音排水管,PVC为PP管的透气管。 聚丙烯管采用的是承插连接。


1,目前据我所知的方法为 法兰连接, PVC与法兰连接的时候采用的胶圈封闭吗?采用胶水连接?
2,PP管与PVC管连接方式,因为PP管是承插连接, PVC管是否加胶圈刷胶水

求教各位大神 给个建议。

另外PP管是否能用胶水连接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hzhssj2011
    hzhssj2011 沙发
    杭州宏升塑胶有限公司生产的PP静音管为螺纹连接的,这样与PVC连接的话只要用一个直通就能很好的相接,无需使用胶水!
    2012-07-04 09:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • guxiaopei
    guxiaopei 板凳
    小弟不才,有点看不太懂你说的管材配合使用问题
    铸铁管用来排水,透气管却用PVC的,那中间的H管你是如何安装上去的?
    还有PP管好像都是热熔接法,而PVC都是胶水粘的,那你中间接头用的是PVC还是PP材质的?
    你这种材料配合应该会出问题的,当然,我只是凭自己的一点皮毛知识说出的看法,仅供参考