土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量及压降距离

电缆载流量及压降距离

发布于:2012-05-29 16:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:
请问3*240+2*90的电缆,总共有3跟,在300米的远距离进行低压400V送电,压降会不会太大,造成电压太低引起设备低压跳闸的可能,设备是一台350KW的空压机,后续会继续增加。
谢谢
  • qq270931118a
    qq270931118a 沙发
    350kW按0.8的功率因素,电流为664.7A,电缆按敷设方式不同载流量也不同,3根要注意乘较正系数,300M的距离压降很小
    2012-05-29 17:13:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房设计中的疑问

请教大家,消防泵房的消防泵及喷淋泵的控制柜,施工图上电气专业需要做吗?柜子是不是设备自带的?

回帖成功