土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的难题啊(欢迎高手)

这样的难题啊(欢迎高手)

发布于:2004-05-28 10:55:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小屁楼,卫生间在楼梯平台下面! 已知室内地面标高0.00m(大家都知道),室内外高差0.3m(不可变),建筑物基础顶标高-1.3m(不可再降),底层卫生间地面标高-0.77m(不可升高),室外排水管道的标高为-1.1m(不可再降),且周围没有设集水井的可能(更不要说集水池)然后让我想办法把排水管子铺出去!......... 规范要求:底层卫生间蹲便器必须用S型存水弯。图集要求:S型存水弯的竖向长度≥565mm(不含地面厚度)...........

我的白痴想法:干脆每个蹲便器下面来个无限深的洞,这样排泄物就会在下落的过程中蒸发.分解完毕! 嘿嘿!

我有点晕了! 本来做水工的雄心壮志已消逝殆尽....... 我不知道该M谁了! 做建筑的好D啊,TM说一点都不能变! 做结构的好D too ,TNN的说一点也不能挪! 只有我们作水的,好W啊! 唉!

有朝一日,我们也设计个什么东东, 我渴死他们,我臭死他们! 哼 ! 极度郁闷中...............................

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • changxuanfeng
    changxuanfeng 沙发
    没见过规范上说必须用S存水弯,标准图集上说尊便器安装与底层是用S型的,但没说必须用,
    你就用P型的吧,只要能装的下就行!
    2006-12-15 20:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • 八匹马
    八匹马 板凳
    这么长时间了,我也说一下
    很好解决的,把卫生间加个台阶,不够加两个,在不够我也不知道了
    2006-12-13 17:43:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多