请问反渗透出现的相关问题!
请问反渗透出现的相关问题!
有对反渗透熟悉的朋友吗?我单位的反渗透使用有半年时间,近来出现水质明显变差(电导率由20增加至80),高压压力增高(增加近0.1MPA),流量增加(由12增加至18吨/小时);初步断定是碳酸盐结垢,我们用柠檬清洗但效果不明显;我们判断是硫酸盐结垢,对吗?
如何清洗?体外清洗有效果吗?
发布于
2004-05-28 10:27:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wx11
预处理为:砂滤+炭滤+保安过滤,加药系统为杀菌剂\还原剂\阻垢剂.前几天打开压力容器检查,膜表面没有发现问题.因为是两级两段,初步判断为最后一段结垢没清洗彻底所致,考虑体外单个清洗,不知能有效果吗?
2004-05-31 11:41:31
来自 PC
评论
举报
xueminli
如果压力维持不变,流量还是有增加。那就是膜或O型圈漏了。xuemin-
-li@163.com. QQ;21564114.
2004-05-31 11:34:31