请教:正压送风口的执行机构尺寸问题

发布于:2006-11-21 09:18:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
由于施工过程中,预留的洞口尺寸被压缩,需要更改正压送风口尺寸,修改后风口风速过高10m/s,原风口按照250mm的执行机构预留的,不知道这个执行机构最小能压缩到多少,或者有没有其他位置放置这个执行机构,而不占用风口的尺寸,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    一般说来送风口的风速限制是7m/s,而不是10m/s;先不讨论总风量,每个风口的送风量可以取值略小于2700/3

    另外是有薄形执行机构的,60/150/250都有,问题已经出了,最好是主动与设备厂家确认
    2006-11-24 13:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • xgbear
    xgbear 板凳

    希望能提供电子样本,或者样本扫描图片,谢谢
    2006-11-24 09:56:24

    回复 举报
    赞同0