发布于:2012-05-29 10:28:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近在做一个医疗设备的电气设计项目。在研究了民规9.7章节后发现有很多疑问,很疑惑。
故向大家请教下。
目前的以我的了解 我的用户设备是一台CT,其X射线管部分 最大的功率为50KW,最大电压140 kV 对应电流 360 mA,电压 120 kV对应最大电流420 mA。系统除了X射线管用电外,X射线管本身还有一些辅助的设备,一个散热9.6 kW,一个加热6KW,另系统还有一部分其他的用电设备,上面所说的所有用电设备一起构成了一个完整的CT系统。
问题
9.7.7 第二条CT机、电子加速器应至少采用二个回路供电,其中主机部分应采用专用回路供电。这里的主机部分指的是什么部位,是后面所说的X线管部分要专用回路供电?
9.7.8表那一排对应是是K呢?此处计算得到的X射线诊断机的瞬时最大负荷S,是整个CT系统的功率吗?还是X射线管的功率。
以上的信息可以计算 S=120*420/1000/K 代表上面的那个功率呢
F——X射线管整流电压的波形系数与峰值系数之积;
K——整流变压器初级线圈的利用系数。
下面表中有两排数据,不知道那个代表F,那个代表K
[
本帖最后由 bjx1025 于 2012-5-29 20:18 编辑 ]
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句9.7.1 应根据医院电气设备工作场所分类要求进行配电系统设计。在医疗用房内禁止采用TN-C系统。备用电源的投入应满足医疗工艺的要求。
9.7.2 根据医疗工作的不同特点,医用放射线设备的工作制可按下列情况划分:
1 X射线诊断机、X射线CT机及ECT机为断续工作用电设备;
2 X射线治疗机、电子加速器及NMR-CT机(核磁共振)为连续工作用电设备。
9.7.3 大型医疗设备的供电应从变电所引出单独的回路,其电源系统应满足设备对电源内阻的要求。
9. 7.4 放射科、核医学科、功能检查室、检验科等部门的医疗装备的电源,应分别设置切断电源的总开关。
9. 7.5 医用放射线设备的供电线路设计应符合下列规定:
1 X射线管的管电流大于或等于400mA的射线机,应采用专用回路供电;
2 CT机、电子加速器应不少于两个回路供电,其中主机部分应采用专用回路供电;
3 X射线机不应与其他电力负荷共用同一回路供电;
4 多台单相、两相医用射线机,应接于不同的相导体上,并宜三相负荷平衡;
5 放射线设备的供电线路应采用铜芯绝缘电线或电缆;
6 当为X射线机设置配套的电源开关箱时,电源开关箱应设在便于操作处,并不得设在射线防护墙上。
9. 7.6 电源开关和保护装置的选择应符合下列规定:
1 在X射线机房装设的与X射线诊断机配套使用的电源开关和保护装置,应按不小于X射线机瞬时负荷的50%和长期负荷100%中的较大值进行参数计算,并选择相应的电源开关和保护电器;
2 当电源控制柜随设备供给时,不应重复设置电源开关和保护电器,其供电线路始端应设隔离电器及保护电器,其规格应比X射线机按第1款规定确定的计算电流大1~2级。
9. 7.7 X射线机供电线路导线截面,应根据下列条件确定:
1 单台X射线机供电线路导线截面应按满足X射线机电源内阻要求选用,并应对选用的导线截面进行电压损失校验;
2 多台X射线机共用同一条供电线路时,其共用部分的导线截面,应按供电条件要求电源内阻最小值X射线机确定的导线截面至少再加大一级。
9. 7.8 在X射线机室、同位素治疗室、电子加速器治疗室、CT机扫描室的入口处,应设置红色工作标志灯。标志灯的开闭应受设备的操纵台控制。
9.7.9 根据设备的使用要求,在同位素治疗室、电子加速器治疗室应设置门、机连锁控制装置。
9.7.10 NMR-CT机的扫描室应符合下列要求:
1 室内的电气管线、器具及其支持构件不得使用铁磁物质或铁磁制品;
2 进入室内的电源电线、电缆必须进行滤波。
回复 举报
回复 举报