土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 亲人求助:谁告诉我怎么计算消防水量啊
消防设计,雨淋系统,消防水量计算,不知道该怎么计算
自动喷水规范上5.0.1条有供水强度和作用面积,要计算的是厂房属于严重危险级I级,建筑面积是1017平方米,厂房由4个车间组成,其中最大的车间建筑面积是300平方米,谁告诉我怎么计算消防水量啊,供水强度×建筑面积吗?

全部回答(2 )

  • w-jwei
    新规范规定,喷淋系统设计流量为实际的计算值,作用面积、喷水强度参照喷规,满足喷规的强度就行了,作用面积内的流量就是设计流量。雨淋作用面积不大于表中相应的危险等级的作用面积,雨淋是合理划分作用面积,找最大开启的喷头数时流量就是设计流量。
    2012-05-29 20:29:29 来自 PC 评论 举报
  • zhufengchun123
    设计手册上
    2012-05-29 10:21:29 来自 PC 评论 举报